cfytr2609
11.4.2009, 0:50
Столкнулся с трудностями, не когда не работал с данной программой, а тут позарез нужно решить данную задачу, может для кого-то это минутное дело, помогите пожалуйста. Задачка сдесь
http://webfile.ru/3402971 . Заранее благодарен.
Если что-то происходит "согласно графику", то и надо использовать график

Про кодесис не помню, но у ТАС и Сименса функциональные блоки "график" есть, в кодесисе, уверен, такой тоже обязан быть.
Сергей Долганов
11.4.2009, 20:46
Камараден, а банальная линейная функция типа
y=k*x+b чем не устраивает?

Или есть сложности с описанием её на кодесис?
на STEP 7 выглядело бы примерно так:
Цитата
L IW8 //Это вход датчика Тн.в.
ITD //Перевернуть в DWORD
DTR //Перевернуть в REAL
L 10.0
/R // Поделить на 10 для проявления мантиссы
L "коэф. К"
*R
L "коэф. b"
+R
T "область памяти для уставки"
Chupakabra
13.4.2009, 10:43
Я изиняюсь, но, по-моему, это что-то из школьного курса математики для 6-7 класса.
...ну понятно, что t подачи должна зависеть от t внешней нелинейно, как в классич схеме виссмана, тогда кусочно-линейная аппроксимация вам в помощь, проще говоря если t вн находится в диапазоне (t вн1, tвн2), то t подачи рассчитывается из (tпд1, tпд2), от количества диапазонов зависит качество аппроксимации, внутри диапазона можно интерполировать и нелинейно...
...ну понятно, что t подачи должна зависеть от t внешней нелинейно, как в классич схеме виссмана, тогда кусочно-линейная аппроксимация вам в помощь, проще говоря если t вн находится в диапазоне (t вн1, tвн2), то t подачи рассчитывается из (tпд1, tпд2), от количества диапазонов зависит качество аппроксимации, внутри диапазона можно интерполировать и нелинейно...
Представитель ОВЕН